电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6105|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相210千瓦用多大电缆

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-24 08:40:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

电线截面积大小选择,这个问题看起来简单,但是要考虑的方面还是很多的。比如:电流大小、周围环境温度、负载类型、电压降损失、机械强度、电线敷设方式、启动频率等。这里我也来谈一下我的计算方法,如果有什么不足,希望各位不吝迎赐教!

电流计算

在计算电线截面积的时候,首先我们要算出负载电流,然后根据负载电流大小来选取电线截面积。

那负载电流大小和哪些有关呢?----负载类型、共用系数

如果210KW是很多用电设备的总功率,那么我们还需要考虑共用系数,也就是210KW的设备同时使用的比例。假设共用系数为0.8,那么计算功率为210 x 0.8=168KW。这里我们就假设210KW的设备都同时使用吧!

不同的负载类型,它们的额定电流是不一样的。比如同样10KW的烤箱和电机,它们的功率虽然相同,但是它们的工作电流却相差很远。

那它们的额定电流具体怎么计算呢?

根据负载性质不同,把负载分为阻性负载、感性负载、容性负载三大类。

阻性负载就是以电阻(发热)为主的用电设备,比如电阻炉、电烤箱、白炽灯等
感性负载就是以电感(线圈)为主的用电设备,比如电动机、风扇、空调等
容性负载就是以电容为主的用电设备,比如电容器、灭蚊灯等
  • 对于三相阻性负载,1KW大约1.5A的电流;

  • 对于三相感性负载,1KW大约2A的电流;

  • 对于三相容性负载,1KW大约2.5A的电流;


一般工厂内大部分都是三相电机类设备,这里我们就按1KW/2A的电流来计算。那么210KW额定电流大概为420A。

截面积选择

电流计算出来以后,我们就可以根据额定电流的大小来选择电线截面积了。根据电流选择电线截面积一般有两种方式,一种是根据口诀估算,另外一种就是查表。

一般截面积较小的电线使用频率较高,如果经常查表那就很麻烦,所以通常都是通过口诀来估算。截面积较大的电线使用频率相对较低,要记住很辛苦,所以我们可以通过查表。

三相210千瓦用多大电缆

通过查表可知,

1. 如果采用0.6/1KV单芯聚氯乙烯绝缘电缆(即单芯VV电缆),在35℃常规环境、有孔托盘敷设的情况下,最少需要240平方的铜芯电缆,如图中蓝色框线。

2. 如果采用0.6/1KV三芯聚氯乙烯绝缘电缆(即多芯VV电缆),在35℃常规环境、有孔托盘敷设的情况下,最少需要300平方的铜芯电缆,如图中红色框线。

电压损失校正

选完截面积以后,然后我们还要看一下电缆的电压损失是否在规定范围内。根据国家标准,三相供电偏差不得超过标准电压的±7%。电压损失计算很复杂,同样我们可以通过查表,如图:

三相210千瓦用多大电缆

假设功率因素为0.8,通过表格我们可以看到,240平方的铜线电压损失为0.050%/(A*km)。如果我们按最高7%的电压损失来计算的话,那么允许最远供电距离为7%÷(0.050%*420)=0.3333km=333米。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 20:43

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表