系统 通电后,指示灯HL1 、HL2和HL3均以1秒为周期进行闪烁,提示系统进入 准备状态;然后 按下启动按钮SB1 后, 指示灯HL1 变为常亮,提示系统进入 运行状态,HL3 熄灭,电动机M 正转,指示灯HL2 常亮,提示电动机M 正转状态正常;10 秒后,指示灯HL1 仍为常亮,提示系统进入 运行状态,HL2熄灭 ,电动机M 反转,指示灯HL3常亮,提示 电动机M反转状态 正常;10秒后, 电动机M停 止工作,指示灯HL1 、HL2和HL3均以1秒为周期进行闪烁,提示系统进入准备状态,10秒后,系统开始自动循环上述步骤。停止要求 在手动控制和自动控制情况下,当系统进入工作状态后,按下停止按钮SB2后,系统停止工作,指示灯HL1、HL2和HL3均常亮,再次按下启动按钮SB1后,系统继续当前工序继续执行。
|