家庭配电箱中的空气开关(断路器),如果家里负载比较大,经常出现总闸(断路器)跳闸,则需要更换额定电流大的断路器。
按照你家庭电能表为60A,所以,你可以选择购买一只C-63A断路器。不过这种2P断路器最大额定电流已经是极限了。
原来安装的C-10是一个额定电流为10A的断路器。按照功率计算公式 P=UI 计算,它仅仅只能够带负载功率为2200W。
可以用63A的2P断路器,这样它的额定输出功率可以达到13860W;这样完全可以满足你家庭用电负荷的需要。不过你说的分路2P断路器可以购买C-32的断路器,这样用于8000W负载回路; |
|