电缆绝缘多少合格

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-9 08:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ.良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。
1.用绝缘摇表摇测,一般10兆欧以上为良好,当然越大越好。
2.万用表测量电线对地绝缘电阻值一般最小5兆欧以上,因为万用表表内电源一般都是9V叠层电池,击穿能力差。
电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-3-9 08:53:38 | 只看该作者
实际应用中电缆连着很多设备,如果要排除其他关联设备的影响,应先拆除电缆。其次,电缆终端对整条电缆的绝缘值影响很大,主要是受潮与老化有很大关系,排除终端头的话,电缆绝缘一般都很高。绝缘值实际中有60M送电都没问题的,10kV的电缆。低于30M就要提出整改建议,一般就是重新做头。