常见电压互感器型号和参数

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-2 17:13:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
常见电压互感器型号和参数。
常见电压互感器型号和参数
常见电磁式电压互感器型号
例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV。
常见电压互感器型号和参数
电压互感器铭牌
①额定绝缘水平:12/42/75KV.
12-设备正常工作最高电压。 42-工频耐受电压。 75-雷电冲击耐受电压。
②电压变比: 10/√3 / 0.1/√3 / 0.1/3.
10/√3是高压侧相电压,
0.1/√3是二次侧相电压;
0.1/3是二次侧辅助绕组的电压;
测量回路的话,二次侧接的是0.1/√3,变比是10/√3/0.1/√3=100;
0.1/3侧一般是保护用的,绕组是开口三角,用于保护用途。
(如10:0.22 为提供操作电源。)
③准确级:一般计量采用0.2级,测量用0.5 、 1.0 、3.0级,保护用3P或6P.
④接线端子:体现的是二次输出端子标志,如a.n; da,dn.
线电压(相对相)互感器的二次端子标志为a,n.
da,dn一般为剩余电压绕组输出端的标志。
⑤额定容量和极限容量:额定容量为电压互感器最大输出容量;极限容量为热稳定确定的极限容量,此容量输出时,精度不满足要求。
等等.....