做了二十年电工,还真做过很多尴尬事儿,有一次帮人处理家里开关跳闸的事。是一个厂子里的同事,但他不是电工,找到我说家里总开关老是跳闸,不开空调没事儿,开空调就跳,我第一感觉是空调坏了,但对修空调不在行,一旁我的电工同事听了他的描述,给我说,应该不是大问题,你想啊,空调进线肯定有保险管儿,如果空调内部短路,保险管儿肯定烧断,但就他描述的,跳闸以后,再合闸,空调还能开一小会儿,说明保险没坏,就证明里面没有短路,很有可能就是他空调线有短路的地方,而且是似接非接的短路,可能开了空调,一震动,短路跳闸了。我觉得有道理,下班就和这个电工同事带上万用表去了。
结果到他家里,测量空调线路,没问题,打开空调内机,并没发现有什么损坏的迹象,莫非是外机有问题,于是爬上楼顶外机处,打开盖子,除了尘土多,也没发现问题,总不会是尘土造成的短路吧,也看不到短路打火发黑的迹象,一时间两人有些傻眼,正值三伏天,热得两人汗流浃背,没法办,决定清理灰尘后合闸试一下,到这个时候也没先合闸试验,是因为两人做了太久工厂电工,见过太多短路放炮,都对合闸比较敏感。但找不到原因,硬着头皮也得合闸试啊,闸还是用改锥顶上去的。哈哈,没办法,越干越胆小。合上以后,打开空调,开始制冷,没有问题,等了半天,也不跳闸,心中奇怪,但又说不出道道。主人家看到修好了,很高兴,问哪里的问题,我们只能说可能是外机灰尘太多造成的。于是好酒好菜招待一番,走了。
结果过了两天,又找我,说又不行了,这次不开空调也跳闸,根本合不上去了。下班以后赶紧去了,果然合不上,家里电器一个一个排查吧,去掉一个,合一次,去掉一个合一次,最后都去掉了,还是合不上,干脆把开关下火线拆了,还合不上,这样问题就确定了,尴尬死。 |
|