电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2886|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-2-26 12:14:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2月24日,上午接到报告説数控机器故障。
我去了现场看了一下,
故障现象:我们的机器有两个PCU面板,一个是PCU50,一个是PCU20,当机床两个面板上任一个轴使能上了之后,就会出现通信中断,PCU20会重起,PCU50没有数据,轴使能也断了,然后两个面板又正常,就是不能上使能。
开始诊断:好长时间不搞数控了,根据经验之前解决过之类的问题,可能是MPI地址冲突了,我们之前出现过两个面板MPI地址一样,当时两个hmi换来换去系统恢复时造成MPI地址一样,所以我查了一下NCK地址, 西门子840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定 也就把13改为15试一下,可是没有想到,改完后,系统彻底完蛋了,通信无法链接,想进入MMC将NCK地址改回去,结果MMC的权限只有0级,无法输入口令,改不回去了,没有办法我将系统之前做的GHOST备份恢复过去,但是还是没有办法通信,之后我又总清plc和NC,但是还是没有通信上,重送NC和PLC程序会出现200#报警。
进入WIN界面我开始查PCU50上控制面板上的SET PG/PC, 西门子840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定
可以看到NCK地址,可是我没办法改回去,我咨询400西家服务,未能得到有效帮助,第二天我只能申请西家外部服务了。 西门子840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定

由于在疫情期间,西家来也不易,有各种疫情限制,所以来也是个问题,我们也等不及,不过申请我还是写了吧。
然后我又去现场努力,第三天一早我又去现场,将MMC2目录内的两个INI的文件(mmc.ini,netname.ini,)和USER目录下的mmc.ini的地址改了测试:
西门子840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定

西门子840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定

西门子840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定
结果能进入启动画面了,密码口令也有效了,我开始尝试重送NC和PLC程序 ,结果可以了。
此时恢复到了之前故障状态。
我再次确定SET PG/PC也恢复到了13
西门子840D数控系统故障,NCK 地址从13被改为15无法通信,战斗三天搞定

确定后我改回三个INI文件。
我开始重新考虑故障,让现场人员重新做一根两个PCU之间的DP线进行测试,结果找到原因了,是坦克链内的线出了问题,时好时坏的状态。
总结:NCK地址不能随便改,可以通过改MMC2内的MMC.INI和NETNAME.INI和USER内的MMC.INI文件恢复通信。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 00:23

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表