怎么计算变压器的相电流、线电流、相电压、线电压?
现以一台10/0.4KV,Y/Y(0-12)接线、额定容量为400KVA的变压器为例,其中相电流、线电流、相电压、线电压的计算如下:
【Se=√3*U线*I线】或【Se=3*U相*I相】
其中:
Se为变压器的额定容量。KVA;
U线为线电压,KV;
I线为线电流,A;
U相为相电压,KV;
I相为相电流,A。
根据上式可以算出:
一次侧线电流为:I线1=Se÷(√3*U线1)=400÷(√3*10)=23.1A
由于变压器是Y形接法,相电流、线电流相等,即:I线1=I相1=23.1A
从铭牌上可知,一次侧线电压为:U线1=10KV;
一次侧相电压为:U相1=U线1÷√3=10÷√3=5.8KV
二次侧线电流为:I线2=Se÷(√3*U线2)=400÷(√3*0.4)=578A
二次侧相电流为:I线2=I相2=578A
二次侧线电压为:U线2=0.4KV=400V(这就是平时所说工厂用的380V线电压,电压允许偏差为额定电压的±7%)
二次侧相电压为:U相2=U线2÷√3=0.4÷√3=0.231KV=231V(这就是平时所说家里用的220V电压,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。在家庭电压低于209V的时候,现实中定频空调就已经启动不了了)
结论
1、变压器一次侧电压高(目的是为了减小远距离输送电的损耗),但是电流小,所以高压架空线路的电线规格小。
2、变压器二次侧电压低(目的是为了用户的安全使用),但是电流大,所以低压架空线路的电线规格大。 |
|