首先给大家分析一下变压器高压侧的电流:
由于变压器高压侧电压有10KV,20KV,35KV等几种常见的类型,电压等级不同它们的额定电流也就不相同,计算额定电流的公式就是S=√3UI,那么额定电流I=S/(√3×U);我们已经知道的条件是变压器的视在功率S是80KVA,电压U有三种,分别是10KV,20KV,35KV;所以10KV电压时的额定电流I=S/(√3×U)=80000VA/(1.732×10000)=4.6A;20KV电压时的额定电流I=S/(√3×U)=80000VA/(1.732×20000)=2.3A;35KV电压时的额定电流I=S/(√3×U)=80000VA/(1.732×35000)=1.3A;另外10KV电压还有一个简单的电流速算口诀,口诀是:高压乘以点零六,低压乘以一倍半;这个公式的意思就是直接用变压器容量乘以倍数就可以了,根据这个口诀我们同样可以算出变压器高压侧电流,那么就是10KV的电流是80×0.6=4.8A,跟上面的计算结果基本一致。
然后给大家分析一下变压器低压侧的电流:
由于变压器低压侧的电压都是按照400V来计算的,所以电压U就为400V;而计算低压侧额定电流的公式同样也是S=√3UI,那么额定电流I=S/(√3×U);低压侧我们已经知道的条件是变压器的视在功率S也是80KVA,电压U是400V;所以低压侧400V电压时的额定电流I=S/(√3×U)=80000VA/(1.732×400)=115.5A;同样的我们也可以利用速算口诀来计算低压侧电流,10KV电流速算口诀是:高压乘以点零六,低压乘以一倍半;这个公式的意思就是直接用变压器容量乘以倍数就可以了,根据这个口诀我们同样可以算出变压器低压侧电流,那么低压侧的电流是80×1.5=120A,跟上面的计算结果对比发现,跟上面的计算结果基本一致。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-2-18 08:21:18 | 只看该作者
某35kv变电站主变容量为3150kva。试求主变一、二次侧额定电流
I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。如变压器的高压侧电压为10KV,低压侧电压为0.4KV时,
则高压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷17.32=23.09A,
低压侧的额定电流为:I=S÷(V×√3)=S÷1.732V=400÷(0.4×1.732)=577.37A,