|
万用表的应用方法有很多种,下面我把常见的万用表查短路、断路、漏电的方法列举出来,希望对大家有帮助。不足之处,欢迎补充。
万用表查短路
检查线路中是否存在短路点,首先要切断断路器,之后将线路中的所有开关关闭、所有设备关闭(能拔掉插头的设备,一律拔掉插头)。
万用表选择“蜂鸣档”,在断路器下口进行测量——两只表笔,分别接触断路器下口的零线和火线。如果万用表发出蜂鸣声,证明线路中存在短路;反之则没有短路。
万用表查断路
依然是切断所有开关,万用表选择“蜂鸣档”。确定好要测量线路的走向,找到电线的两端。
测量时,万用表的两只表笔分别接触电线的两端,如果能够发出蜂鸣声,则证明电线无断路;如果没有蜂鸣声,则证明电线中存在断点。
电线两端距离太远怎么办?找一根确认完好无损的电线,剥开两端线皮。电线的一端连接万用表,另一端当做表笔接触待测线——这是利用电线延长万用表表笔长度,这个办法在实际操作中会经常用到。
万用表查漏电
这次不要切断断路器,只要关掉线路中的所有开关、拔掉所有插头即可。万用表选择“750V~档”,在电路终端进行测量(在插座、开关等位置测量,不要在配电箱里测量)。
分别测量火线-零线、火线-地线之间的电压。如果两次测量数值相同,或第一次数值小于第二次,则证明线路中无漏电。
如果第一次测量数值大于第二次,则证明线路中存在漏电——二者差值越大,证明漏电越严重。 |
|