电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1875|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

一场持续三年的安全PLC的ET200S模块的故障诊断分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-3-11 16:40:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、设备介绍:是一台德国进口的爪式行车,采用300CPU315F_PN/DP安全plc控制。
2、故障现象:ET200S的模块偶尔出现报警然后停机,三年中我们每次换过报警模块,机器用一两个月一直是正常的,前后换过5到6 个模块,但是这次换了之后,模块故障率一天要出现好几次,严重影响生产。
3、故障信息:
一场持续三年的安全PLC的ET200S模块的故障诊断分析

一场持续三年的安全PLC的ET200S模块的故障诊断分析
诊断缓存区记录的信息,这个我们维护人员必须要去看的。

4、诊断分析过程:根据上面的诊断缓存区信息,我开始怀疑是不是24V电源不稳定出现压降,我使用FLUCK的示波器进行记录。
先介绍仪器的简单使用
一场持续三年的安全PLC的ET200S模块的故障诊断分析

首先按下”SCOPE METER",然后按“RECORD",再按F4开始测量加记录
测量模块点的说明如下:
一场持续三年的安全PLC的ET200S模块的故障诊断分析

一场持续三年的安全PLC的ET200S模块的故障诊断分析

A通道测量的是24v电源电压,B通道测量的是报警模块的电压
记录数据结果:

一场持续三年的安全PLC的ET200S模块的故障诊断分析

说明:起始段是机器经常故障时的电压最低时21,65V,第二段是机器不工作时的电压22.02V
通过记录我觉得电压有些低,我就将模块上接到安全继电器上的电源改为直接从开关电源处接,
一场持续三年的安全PLC的ET200S模块的故障诊断分析

所以第三段是23.12V是少了一个安全继电器的电压,然后开始运行机器第四段是改后运行时的电压22.78V,电压较之前提高了1.13V,但是机器还是有偶发报警。
我又做了调整开关电源的电压从24V调到25.21V

一场持续三年的安全PLC的ET200S模块的故障诊断分析

5、运行测试结果一个晚上没出现模块报警,没有了一天出现N多次的故障。
总结:通过努力机疫得到了控制,中国人一定会战胜病毒的!!!大家一起努力2020年。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 09:55

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表