ET200S接口IM151F0模块故障造成的局部设备通讯异常

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-3 07:50:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间凌晨3点,车间给电话及微信反映,生产线覆膜压辊不能合辊了,开始以为是压辊附近的急停绳开关工作所致。随即生产方面给了现场触摸屏画面。一看这个图片就清楚了,通讯异常了,基本确认不能合辊不是急停绳开关导致的。生产紧张啊,需要立即回公司处理。
ET200S接口IM151F0模块故障造成的局部设备通讯异常
打开电脑内此部分的DP通讯图。
ET200S接口IM151F0模块故障造成的局部设备通讯异常

现场TP170A触摸屏通过DP通讯线连接到OLM光纤链接模块上,再通过光纤连接到ET200S接口模块上。到现场打开14覆膜子站电箱,查看OLMP11模块及ET200S接口模块状态指示灯情况。
ET200S接口IM151F0模块故障造成的局部设备通讯异常

很容易就发现ET200S接口模块IM151FO模块不能通电,导致的通讯异常,检查该模块DC24V电源线,电压正常最终确认了就是这个接口模块故障导致的,更换新的接口模块后就正常了。
ET200S接口IM151F0模块故障造成的局部设备通讯异常

我也是第一次碰到这种模块内部电源部分故障导致的问题,以前遇到的这种接口模块故障就是使用6年后通讯不稳定,时常掉站,基本上更换新的模块后就没有问题了。
本案例故障明显比较容易处理,我以前碰到DP网络瞬时掉站有正常,这个比较麻烦,这种问题DP头接触不良的几率比较大,也是需要根据通讯网络图分析,可能存在问题的DP头再更换。
来源:西门子工业技术论坛