三相四线制假如零线断了,单相负荷能正常使用吗?三相能正常使用吗?为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-1-1 20:26:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相四线制假如零线断了,单相负荷能正常使用吗?三相能正常使用吗?为什么?
不能正常工作,单相负荷会烧掉可能无法正常工作!记得好久以前了在农村大晚上的,一天晚上家里的白炽灯亮的发白,电视机都烧了,就是大晚上好大的风树枝打在零线上把零线搞断了,第二天好几个邻居也说烧了电视、灯泡亮的发白!
在农村低压配线中通常是三相四线制供电方式,不仅能提供生活用电,还能满足动力用电。一旦零线开路,各相上的负荷分配的电压值随着功率大小出现不平衡现象,就可会导致某相的电压很高,那么负载工作电压超过额定电压而烧毁。还有的就是某相电压很低,此相上的负载工作不了。
一般情况下三相四线制断零线了,在零线断点后面的所有用电用户都会遭殃,如果断在变压器侧,基本上这个台区的用户用电都不能正常使用。
三相四线制假如零线断了,单相负荷能正常使用吗?三相能正常使用吗?为什么?
我们生活用电都是220V,共用零线的,而火线是可以自由选择的。以上图为例,假如要是零线断点在A处,情况如何?
由此可知零线断点在A处,对于断点A之前的用电负载灯泡工作没有任何影响。但是在A断点后的两个负载灯泡是串联的线电压是380伏特,又因为在两相上的负载相同,各相的电压为190V,因此工作低于灯泡额定电压,定会影响其正常工作,亮度比之前的暗。
假如其中一个灯泡改为150W,那两亮度如何?
通过计算,150W灯泡电阻为323Ω、25W灯泡电阻为1936Ω,在零线A断点后它们变成串联关系,即总电阻为2259Ω。又因为此时两个灯泡串联,而电源电压为线电压380V,那么电路中电流为0.169A,于是没只灯泡分的电压;150W的白炽灯为54V,25W的白炽灯电压约为328V。由上述可知功率大的白炽灯,当零线断了其工作电压低于额定工作电压好几倍,亮度为暗红色。功率小的白炽灯工作电压高于额定电压百多伏特其亮度发白,持续不了多久就会烧断钨丝。