直流屏内部的充电模块输出直流电压,主要去向是:1)给蓄电池充电,作为预备电源给合闸母线和控制母线供电,2)在蓄电池功能不足的情况下,也可以直接送给合闸母线和控制母线,以实现电动分合闸 综合保护等(报警 测温)功能. 直流电的优势是没有杂波 相对稳定可靠性能高.
直流屏主要工作原理如下:
1、交流输入正常时
系统交流输入正常时,两路交流常时,两路交流输入经过交流切换控制板选取择其中一路输入,并通过交流配电单元给各个充电模块供电。充电模块输入三相交流电转换为220V或110V的直流,经隔离二极管隔离后、一方面给电池充电,另一方面给合闸负载供电。此外,合闸母线还通过路压硅链装置与控制模块构成备份系统,提供控制母线电原。系统中的监控部分对系统进行管理和控制,信号通过配电监控分散采集处理后,再由监控模块统一管理,在显示屏上提供人机操作界面,还可以接入到远程监控系统。系统还可以配置绝缘检测仪或绝缘检测继电器,监测母线绝缘情况。
2、交流输入停电或异常时
交流停电或异常时,充电模块停止工作,由电池供电。监控模块监测电池电压、放电时间,当电池放电到一定程度时,监控模块告警。交流输入恢复正常以后,充电模块对电池进行充电。
交流配电屏是用于连接电源、变压器、换流设备和其他负载,并对供电系统进行监控和保护,具有在电源和各种负载之间进行接通、断开、转换,实现规定的运行方式等控制功能的设备。
直流屏的调试,接通交流电源测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。
|
|