|
常闭点直接断开控制回路将控制元件,使主回路停止工作,起到保护作用。
常开点一般作为信号输送给自动化检测装置,作为报警或更多连锁停机用,通过不同的接线方式,两者功能可互换。
1、按下那个STOP按钮,常闭触点断开,对常开触点没有作用,设计上就是这样的,可以看一下相关说明书都是这样说的。当电机过载的时候,热继保护跳的时候,常闭和常开点才会同时动作,常开的不是脉冲信号,是常开转成持续常闭的,当按复位按钮后会解除保护。
2、常闭是串联在控制线路中,热继电器一动作,常闭就断开,控制线路就断电,交流接触器就失电释放,从而保护电机。常开点是串联在故障报警铃或者报警灯或者其他能产生自锁的装置中,热继电器一动作常闭就断开.常开就变成闭合,这时不仅电器设备停止,同时,报警也启动。当电机过载的时候,热继保护跳的时候,常闭和常开点才会同时动作,常开的不是脉冲信号,是常开转成持续常闭的,当按复位按钮后会解除保护。
3、热元件,通常由热胀系数不同的金属材料组成。双金属材料的热元件若受热,因膨胀系数不同,就会发生弯曲。工作时把热元件串联在电路的主回路中(例如电机启动器中电机的供电回路中)。——图片中靠左边,上下两排各有3个接线端子,每个热元件分别接在一上一下两个端子间,共有3个热元件,分别串联在电机的3条电源输入线上。 |
|