都知道,变频器的好坏靠肉眼是无法看出来的,只能利用工具来进行检测。其实,一个判断变频器是否出故障的简单方法就是通电检测。检测时最好在变频器输出端接入一台功率小于变频器额定功率的电机,这样就可以检测出变频器内部是否出现故障。特别是通电后在低频大扭矩是考验变频器算法的直接有效的方法,在更改好参数之后,将变频器调制5HZ以内,看负载电机扭矩是否减弱多少,看电机转速是否均匀变化,再就是观察变频器的输出波形是否完美,还有就是短时间频繁启停,看看电流电压峰值,这些方法都能检验变频器的性能是否完好。
通电之前用万用表1KΩ档位检查它的输入侧R、S、T;输出侧的U、V、W的电阻值来确定变频器是否可以通电检测。先断开变频器的进线R、S、T及出线∪、V、W,然后测量整流电路及逆变电路是否正常。
(1)测试整流电路部分
将万用表调到电阻X1KΩ档,红表笔接到P端,黑表笔依次接到R、S、T端,应该有大约几十千欧的阻值,并且基本一样。将黑表笔接到P端,红表笔依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表笔接到N端,重以上步骤,应该有相同的结果。如果阻值三相不平衡或者红表笔接P端时,电阻无穷大,可以判定电路已出异常,整流桥故障。
(2)检测逆变电路
将红表笔接到P端黑表笔依次接到U、V、W上,应该有几十 千欧的阻值,并且各相阻值基本一样,将黑表笔到P端,红表笔依次接到U、V、W,有一个接近于无穷大的阻值。将黑表笔接到N端,重复以上过程应测得到相同结果,否则可确定逆变模块故障。
只有保证上述操作检测正常的前提下,才能进行上电测试。在整个通电过程中一定要非常小心,如果出现冒烟或者有异常响声、异味等,要立刻将其输入电源切断,查看变频器显示面板上的故障代码是什么;如果一切正常,就可以根据面板上的设置键进行相应的设置。