我们常说的三相不平衡常常是指三相电流的不平衡,那么如何判断三相电流的不平衡呢?如果遇到了三相电流的不平衡那应该如何进行解决呢?下面我就以上两个问题同朋友们说说我的看法,说的不周之处欢迎指正。
在我们电工基础中有一个概念叫“三相电流不平衡度”,它的意思是说:在三相电流中的最大值或者最小值与三相平均值之差占三相平均值的百分比。
下面我来说说判断的方法,我们假设在三相电流I1、I2、I3中,其中有一相是最大的电流值我们用Imax来表示;有一相是最小的电流值我们用Imin来描述。IP作为三相电流的平均值,用表达式表示为:IP=(I1+I2+I3)/3。那么⊿I所代表的三相不平衡度用式子表达就是⊿I=【Imax-IP/IP】X100%。这时候我们要分两种情况来判断,一种是当电路在控制运行时其⊿I的值在±10%以内我们认为三相电流基本是平衡的;当在满载运行的时候⊿I的值在±3%以内我们认为三相电流基本是平衡的.
当然我们在计算三相电流是否平衡的时候也应该看三相电压是否平衡,在实际生产中做到三相电压平衡是比较困难的。在一般情况下三相电压的不平衡度只要不超过±0.5%,都是认为三相电压是基本平衡的。以上是我对三相电路不平衡度的判断方法。
下面说说出现了三相不平衡如何处理的问题。如果出现三相电路不平衡首先要检查电源的电压是否平衡;在进行负载分布时三相电路中的每一相负载分布要均衡,特别是对于两相用电负载来说尤为重要;对于三相负载来说要保证其控制电路主接触点要接触良好、主线路要保证不松动、连接点无氧化等现象的发生;另外采用一些补偿措施也是保证三相电路平衡的有效方法。
|
|