根据负荷电流选择,三相电路,1个千瓦约等于2安,单相电路,1个千瓦约等于5安,40千瓦的三相380V电机要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆。
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。
根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用25mm2的铝电缆,20mm2的铜电缆。
开关按负荷电流1.5-2倍选择,热继电器按负荷电流1.5倍左右选择。
选择导线必须满足的四个原则:
1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,截面积越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。
2)远距离和中等负荷在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,远距离和中负荷仅仅不发热是不够的,还要考虑电压损失,要保证到负荷点的电压在合格范围,电器设备才能正常工作。
3)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力.
4)大负荷在安全载流量和电压降合格的基础上,按经济电流密度选择,就是还要考虑电能损失,电能损失和资金投入要在最合理范围。 |
|