接地电阻测试仪是摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型数字接地电阻测试仪。目前先进接地电阻测试仪能满足所有接地测量要求。运用新式钳口法,无需打桩放线进行在线直接测量。一台功能强大的地阻测试仪均由微处理器控制,可自动检测各接口连接状况及地网的干扰电压、干扰频率,并具有数值保持及智能提示等独特功能。
接地电阻测试仪使用方法图解
测量步骤:
(1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm。
(2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线。
(3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
(4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
(5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
(6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
(7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”读数ד测量标度盘”读数。
作用:
1.精确测量大型接地网接地阻抗、接地电阻、接地电抗
2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度
3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压
4.精确测量大型接地网转移电位
5.测量接地引下线导通电阻;测量土壤电阻率
适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-11-14 12:54:21 | 只看该作者
接地电阻的指标是衡量各种电器设备安全性能的重要指标之一。它是在大电流(25A或10A)的情况下对接地回路的电阻进行测量,同时也是对接地回路承受大电流的指标的测试,以避免在绝缘性能下降(或损坏)时对人身的伤害。
接地电阻测试仪使用方法图解
接地电阻测试仪的使用方法如下:
(1)使用接地电阻测试仪准备工作
1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。
2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。
3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。
(2)使用接地电阻测试仪测量步骤
1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm。
2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:
①用最短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、”短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。
②用最长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮“C1”相连。
③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端“P1”相连。
3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节“零位调整器”使测量仪指针指向中心线。
4)将“倍率标度”(或称粗调旋钮)置于最大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动“测量标度盘”(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指向中心线。
6)若“测量标度盘”的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将“倍率标度”置于较小的倍数,重新调整“测量标度盘”使指针指向中心线上并读出准确读数。
7)计算测量结果,即R地=“倍率标度”渎数ד测量标度盘”读数。
使用注意事项:
1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。
2、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。
3、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
5、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
6、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
7、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
8、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
9、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
10、随时检查仪表的准确性。
11、接地电阻测试仪应保存在室内保持其环境温度0℃~40℃,相对湿度不超过80﹪,且在空气中不能含有足以引起腐蚀的有害物质。
12、测试仪在使用、搬运、存放时应避免强烈震动。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-11-14 12:55:33 | 只看该作者
1、接地电阻测量(如图1)
接地电阻测试仪使用方法图解
图1  接地电阻测量
• 沿被测接地极E(C2、P2)和电位探针P1及电流探针C1,依直线彼此相距20米,使电位探针处于E、C中间位置,按要求将探针插入大地。
• 用专用导线将地阻仪端子E(C2、P2)、P1、C1与探针所在位置对应联接。
• 开启地阻仪电源开关“ON”,选择合适挡位轻按一下键该档指标灯亮,表头LCD显示的数值即为被测得的地电阻。

接地电阻测试仪使用方法图解

2、土壤电阻率测量(如图2)
接地电阻测试仪使用方法图解
图2  土壤电阻率测量
• 测量时在被测的土壤中沿直线插入四根探针,并使各探针间距相等,各间距的距离为L,要求探针入地深度为L/20cm,用导线分别从C1、P1、P2、C2各端子与四根探针相连接。若地阻仪测出电阻值为R,则土壤电阻率按下式计算:
Ф=2πRL   
其中
Ф—土壤电阻率(Ω•cm)
L—探针与探针之间的距离(cm)
R—地阻仪的读数(Ω)
用此法测得的土壤电阻率可近似认为是被埋入探针之间区域内的平均土壤电阻率。
• 测地电阻、土壤电阻率所用的探针一般用直径为25mm,长0.5~1m的铝合金管或圆钢。

3、导体电阻测量(图3)
接地电阻测试仪使用方法图解
图3  导体电阻测量

4、地电压测量
测量接线如图一,拨掉C1插头,E、P1间的插头保留,启动地电压(EV)档,指示灯亮,读取表头数值即为E、P1间的交流地电压值。

5、测量完毕按一下电源“OFF”键,仪表关机。

注意事项

1、存放保管本表时,应注意环境温度湿度,应放在干燥通风的地方为宜,避免受潮,应防止酸碱及腐蚀气体。
2、测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,C2在外侧P2在内侧如图4所示:
接地电阻测试仪使用方法图解
图4  测量保护接地电阻
3、测量大型接地网接地电阻时,不能按一般接线方法测量,可参照电流表、电压表测量法中的规定选定埋插点。
4、测量地电阻时最好反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值。
5、本仪表为交直流两用,不接交流电时,仪表使用电池供电,接入交流时,优先使用交流电。
6、当表头左上角显示“←”时表示电池电压不足,应更换新电池。仪表长期不用时,应将电池全部取出,以免锈蚀仪表。