万用表可以说是电工必备的仪表,也是维修利器,我们在日常生活中常常会遇到家庭电路故障的情况,手边只有一个数字万用表,如何检修呢? 1. 如何分辨火线和零线将数字万用表的黑色表笔插在公共端,也就是万用表上的黑色孔,红色表针插在红色的孔,拨至交流电压750V档位,用左手把黑色的表针与墙面或者是地面接触,用右手拿着红色的表笔,用表笔去接触待测的线路或者是插孔等带电点,观察万用表读数。如果读数是220V左右,那么这根就是火线,如果万用表的读数很低,20V左右,那么这根就是零线;如果万用表的读数接近于0,那么这根就是地线。 2. 检测照明电路短路故障照明线路短路时,线路电流很大,通常熔丝迅速熔断,电路被切断。但是要检测到短路点还是比较麻烦的,检修时,应先找出短路点,可用万用表的电阻档在断电情况下进行电路分段、分区域检查。 将万用表置于电阻档位,测量火线和零线的电阻值。如果读数趋于零,说明线路有短路(或漏电)现象。排除短路故障点后,装接合格的熔丝再送电。 3. 检测电路开路故障线路开路时,电路无电压,照明灯不亮,用电器不能工作。其原因有:熔丝熔断、导线断路、线头松脱、开关损坏等。 万用表检测照明线路开路故障时,在断开电源的情况下,可以用万用表电阻挡测量线路的通断情况;也可以在通电的情况下,用万用表交流电压挡测量线路的电压来确定故障点。 照明电路开路故障可分为全部开路、局部开路和个别开路3种情形。 (1)全部开路。 这类故障主要发生在干线上,配电和计量装置中以及进户装置的范围内。通常,首先应依次检查上述部分每个接头的连接处(包括熔体接线桩),一般以线头脱离连接处这一故障最为常见;其次,检查各线路开关动、静触头的分合闸情况。 (2)局部开路。 这类故障主要发生在分支线路范围内。一般先检查每个线头的连接处,然后检查分路开关。如果分路导线截面较小,则应考虑芯线可能断裂在绝缘层内而造成局部开路。 (3)个别开路。 这类故障一般局限于接线盒、灯座、灯开关,以及它们之间的连接导线的范围内。通常,可分别检查每个接头的连接处,以及灯座、灯开关和插座等部件的触点的接触情况。 4.检测照明线路漏电故障照明线路出现漏电现象,不但浪费电能,而且还可能引起触电事故。漏电与短路的本质相同,只是事故发展程度不同而已,严重的漏电可能造成短路。发现漏电现象时,应及时查明原因,找出故障点,并予以消除。 照明线路漏电的主要原因是:一是导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。 首先判断是否确实漏电。可将数字万用表置于交流电流挡,串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。若有电流,则说明存在漏电现象。确定线路漏电后,可按以下步骤继续进行检查。 (1)判断是相线与零线间漏电,还是相线与大地间漏电,或者二者兼而有之。方法是切断零线,若电流表指示不变,则是相线与大地漏电;若电流指示为零,是相线与零线间漏电;电流指示变小但不为零,则是相线与零线、相线与大地间均漏电。 (2)确定漏电范围。取下分路熔断器或拉开断路器,若电流指示不变,则说明总线漏电;电流指示为零,则为分路漏电;电流指示变小但不为零,则表明是总线、分路均有漏电。 (3)找出漏电点。经上述检查,再依次断开该线路灯具的开关,当断开某一开关时,电流指示返零,则该分支线漏电;若变小则说明这一分支线漏电外,还有别处漏电;若所有灯具开关断开后,电流指示不变,则说明该段干线漏电。依次把事故范围缩小,便可进一步检查该段线路的接头、以及导线穿墙处等地点是否漏电。找到漏电点后,及时消除漏电故障。 一个数字万用表,电路故障检修全搞定。不过,不是专业电工最好不要自己操作,虽然看似简单,操作不当还是存在危险的。 |