根据以下材料回答下题:
某沿海区域电网内现有一座燃煤电厂,安装有四台 300MW 机组。另外规划建设 100MW 风 电场和 40MW 光伏电站,分别通过一回 110kV 和一回 35kV 线路接入电网,系统接线见下图。燃煤 机组 220kV 母线采用双母线接线,母线短路参数为:I ′′=28.7KA,I∞=25.2KA;k1 处发生三相短路时,线路 L1 侧提供的短路电流周期分量初始值Ik为5.2kA。
测量用电流互感器的一次额定电流的选择
在光伏站主变压器侧装设有电流互感器,请确定测量用电流互感器的一次额定电流应选择下列哪项数值?( )
(A)400A
(B)600A
(C)800A
(D)1200A
解答:依据《 电流互感器和电压互感器选择及计算规程 DL/T866-2015》4.2.2:测量用电流互感器的一次额定电流接近但不低于一次回路正常最大负荷电流。
Ig=40*103/√3*35=660A
本题正确选项是C