电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2506|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

低压电动机单相接地短路保护的灵敏性要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-13 17:38:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据以下材料回答下题:
低压电动机单相接地短路保护的灵敏性要求
若该PC上接有一台90kW电动机,额定电流168A,起动电流倍数6.5倍,回路采用铝芯电缆,截面3×150mm2,长度150m,保护拟采用断路器本身的短路瞬时脱扣器,请按照单相短路电流计算曲线计算保护灵敏系数,并说明是否满足单相接地短路保护的灵敏性要求。 ( )
A.灵敏系数4.76,满足要求
B.灵敏系数4.12,满足要求
C.灵敏系数1.74,不满足要求
D.灵敏系数1.16,不满足要求
解答:依据《火力发电厂厂用电设计技术规程》DL/T5153-2014
图N.1.4-2曲线,无法查到确切的数字
短路电流接近并小于2000A,根据N.2.2
Id(1)<2000*100/150=1333.3A
灵敏系数 1333.3/168*6.5<1.22
选D
根据8.1.1灵敏系数不低于1.5,不满足要求
所以本题正确选项是D

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 14:32

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表