●正常模式下的地址分配(后背小开关1~4都为OFF):
▲地址 n :
第0~7位用作输入端1~8的峰值保持功能开关,如果=1,则启动峰值保持功能,如果=0,则取消峰值保持功能。
第8~15位没有用到。
▲地址 n+1 ~ n+8
就是各输入端转换后的数字量
▲地址 n+9:
第0~7位是各输入端的断线检测标志。如果当前输入信号是1~5V或4~20mA信号,就可以使用断线监测功能。如果电压信号小于0.3V或电流信号小于1.2mA,则该标志为1,如果信号恢复正常,则标志恢复为0。
第8~15位是2位16进制的错误代码,00代表正常。
|
|