电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1800|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

光伏发电站的运行方式要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-8-13 08:16:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某光伏电站由 30 个 1MW 发电单元,经过逆变、升压、汇集线路后经 1 台变压器升压至 35kV,通过一回 35kV 线路接入电网。当电网发生短路时,下列光伏电站的运行方式中,哪几种满足规程要求的?
(A)并网点电压降至 10.5kV 时,光伏电站运行 0.7s 后可从电网中脱出
(B)并网点电压降至 14kV 时,光伏电站至少运行 1s
(C)并网点电压降至 0 时,光伏电站可脱网
(D)并网点电压降至 0.9 时,光伏电站至少运行 2s 可以切除
光伏发电站的运行方式要求
解答:依据《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964-2012
8.1及图2说明,C错误,D正确、A错误
本题正确选项是BD

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-2 14:33

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表