某光伏电站由 30 个 1MW 发电单元,经过逆变、升压、汇集线路后经 1 台变压器升压至 35kV,通过一回 35kV 线路接入电网。当电网发生短路时,下列光伏电站的运行方式中,哪几种满足规程要求的?
(A)并网点电压降至 10.5kV 时,光伏电站运行 0.7s 后可从电网中脱出
(B)并网点电压降至 14kV 时,光伏电站至少运行 1s
(C)并网点电压降至 0 时,光伏电站可脱网
(D)并网点电压降至 0.9 时,光伏电站至少运行 2s 可以切除
解答:依据《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T19964-2012
8.1及图2说明,C错误,D正确、A错误
本题正确选项是BD
|
|