一、触电的危害 (一)什么是触电 触电是人体直接或间接接触到带电体,电流通过人体造成的。人体也是导体,电流对人体的危害性跟电流的大小、通电时间的长短等因素有关。 - 电流的大小: 100mA时,就足以使人死亡。
- 通电时间的长短:通电时间越长越危险。
- 电流通过人体的途径:从左手到右脚通过的电流,心脏通过的电流最多。
- 通过人体电流的频率:50Hz、60Hz的电流频率最危险。
- 触电者的身体状况:健康、健壮、性别、年龄不同则危险程度不同。
人体对电流反应一览表 (二)触电的类型 电击(内伤) 分直接电击与间接电击 电击的特点:电流直接作用于人体,伤害人体内部、致命电流小、无明显痕迹,无预兆、迅速降低防卫能力、急救困难。 电伤(外伤) 单线电击:人体站在导电性地面或其他接地导体上,人体某一部位触及单相导体时由接触电压造成的电击。大部分电击事故都是单相电击。 两线电击:人体某两部位同时触及两相导体由接触电压造成的电击。两线电击主要决定于带电体之间的电压和人体电阻,危险性较大。 检修工作中比较容易发生两线电击。漏电保护装置对两线电击不起作用。 跨步电压电击:当架空线路的一根带电导线断落在地上时,落地点与带电导线的电势相同,电流就会从导线的落地点向大地流散,于是地面上以导线落地点为中心,形成了一个电势分布区域,离落地点越远,电流越分散,地面电势也越低。如果人或牲畜站在距离电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电。人受到跨步电压时,电流虽然是沿着人的下身,从脚经腿、胯部又到脚与大地形成通路,没有经过人体的重要器官,好像比较安全。但是实际并非如此!因为人受到较高的跨步电压作用时,双脚会抽筋,使身体倒在地上。这不仅使作用于身体上的电流增加,而且使电流经过人体的路径改变,完全可能流经人体重要器官,如从头到手或脚。经验证明,人倒地后电流在体内持续作用2秒钟,这种触电就会致命。 事故原因 - 违章
- 关联漏电
- 移动式设备和暂设设备
- 触及高处带电体
- 直接接触电击和间接接触电击约各占1/2
分布特点 - 季节性明显,6~9月份最集中;
- 低压设备触电事故多;
- 便携式和移动式设备触电事故多;
- 电气连接部位触电事故多;
- 农村触电事故多;
- 冶金、矿业、建筑、机械行业触电事故多;
- 青、中年人,以及非电工事故多;
- 误操作事故多;
二、安全用电常识 安全用电原则 - 不接触高压带电物体;
- 不接近高压带电物体;
- 不用湿手触碰开关;
- 人的安全电压是不高于36伏;
- 使用试电笔不能接触笔尖的金属杆;
- 功率大的用电器一定要接地线;
- 不能用身体连通火线和地线;
- 不能用身体连通火线和零线;
- 使用的用电器总功率不能过高,否则引起电流过大而引发火灾;
- 有人触电时不能用身体拉他,应立刻关掉总开关,然后用干燥的木棒将人和电线分开。
三、防止触电的基本措施 屏护 即采用遮拦、护罩、护盖、箱闸等把带电体同外界隔绝开来。 电器开关的可动部分一般不能使用绝缘,而需要屏护。高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。 间距 就是保证必要的安全距离。间距除用防止触及或过分接近带电体外,还能起到防止火灾、防止混线、方便操作的作用。 在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。 在高压工作中,最小检修安全距离为10KV及以下不应小于0.7米,20-35KV不应小于1.0米,60-110KV不应小于1.5米。 接地 指与大地的直接连接,电气装置或电气线路带电部分的 某点与大地连接、电气装置或其它装置正常时不带电部 分某点与大地的人为连接都叫接地。 保护接地 为了防止电气设备外露的不带电导体意外带电造成危险,将该电气设备经保护接地线与深埋在地下的接地体紧密连接起来的做法叫保护接地。 由于绝缘破坏或其它原因而可能呈现危险电压的金属部分,都应采取保护接地措施。如电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的属外壳都应予以接地。 一般低压系统中,保护接电电阻值应小于4欧姆。 保护接零 就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密地连接起来。应当注意的是,在三相四线制的电力系统中,通常是把电气设备的金属外壳同时接地、接零,这就是所谓的重复接地保护措施,但还应该注意,零线回路中不允许装设熔断器和开关。 装设漏电保护装置 为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应尽量装设漏电电流动作保护器。它可以在设备及线路漏电时通过保护装置的检测机构转换取得异常信号,经中间机构转换和传递,然后促使执行机构动作,自动切断电源,起到保护作用。 采用安全电压 根据欧姆定律,电压越大,电流也就越大。因此,可以把可能加在人身上的电压限制在某一范围内,使得在这种电压下,通过人体的电流不超过允许范围,这一电压就叫做安全电压。 安全电压是用于小型电气设备或小容量电气线路的安全措施。 安全电压的工频有效值不超过50伏,直流不超过120伏。我国规定工频有效值的等级为42伏,36伏,24伏,12伏和6伏。 凡手提照明灯、高度不足2.5米的一般照明灯,如果没有特殊安全结构或安全措施,应采用42伏或36伏安全电压。 凡金属容器内、隧道内、矿井内等工作地点狭窄、行动不便、以及周围有大面积接地导体的环境,使用手提照明灯时应采用12伏安全电压。 加强绝缘 加强绝缘就是采用双重绝缘或另加总体绝缘,即保护绝缘体以防止通常绝缘损坏后的触电。 - 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具。
- 安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备。
- 建筑施工工地的电气施工机械设备。
- 暂设临时用电的电器设备。
- 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路。
- 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路。
- 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备。
- 安装在水中的供电线路和设备。
- 医院中直接接触人体的电气医用设备。
- 其它需要安装漏电保护器的场所。
四、防止电器火灾的常识 小型电器引起火灾 电器、照明设备、手持电动工具以及通常采用单相电源供电的小型电器,有时会引起火灾,其原因通常是电气设备选用不当或由于线路年久失修,绝缘老化造成短路,或由于用电量增加、线路超负荷运行,维修不善导致接 头松动,电器积尘、受潮、热源接近电器、电器接近易燃物和通风散热失效等。 防护措施 合理选用电气装置。例如,在干燥少尘的环境中,可采用开启式和封闭式;在潮湿和多尘的环境中,应采用封闭式;在易燃易爆的危险环境中,必须采用防爆式。 线路电器负荷不能过高。 电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近。 经常检查电气设备无异常。 注意防潮等。 五、触电急救常识 (一)脱离电源 1、低压触电时脱离电源的方法 立即拉开开关或拔出插头,切断电源。 用干木板等绝缘物插人触电者身下,隔断电源。 拉开触电者或挑开电线,使触电者脱离电源。 可用手抓住触电者的衣服,拉离电源。 2、高压触电时脱离电源的方法 立即通知有关部门停电。 带上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。 抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。抛掷金属线前,应注意先将金属线一端可靠接地,然后抛掷另一端;被抛掷的一端切不可触及触电者和其他人。 (二)急救 触电者在3分钟内就地实施有效急救,成活率90%以上。6分钟后才实施急救措施,救活率仅为10%。 12分钟后抢救,救活率几乎为0。 所以,对救护者的要求是:救护要及时,救护方法要正确。 对触电者的检查 口对口人工呼吸法 胸外心脏挤压法 对心跳和呼吸均停止者的急救 救护中的注意事项 (1)救护人员不可直接用手或其他金属或潮湿的物件作为救护工具,而必须使用干燥绝缘的工具。救护人最好只用一只手操作,以防自己触电。 (2)防止触电者脱离电源后可能摔伤。特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防摔措施。即使触电者在平地,也要注意触电者倒下的方向,以防摔倒。 (3)要避免扩大事故。如触电事故发生在夜间,应迅速解决临时照明问题,以利于抢救。 |