某500kV配电装置采用一台半断路由器接线,其中1串的两回出现各输送1000MVA功率,试问该串串中断路器和母线断路器的额定电流最小分别不小于下列何值? ()
(A)1250A,1250A
(B)1250A,2500A
(C)2500A,1250A
(D)2500A,2500A
一台半断路器串中断路器和母线断路器的额定电流
解答:根据《电力工程电气设计手册》232页,表6-3
串中断路器只带1条线路,母线断路器在一台检修时,另外一条有可能同时带2条线路
串中断路器:Ig=1000*103/√3*500=1154.7A
母线断路器:Ig=2000*103/√3*500=2309A
本题正确选项是B
但实际情况,一个半断路器在工程中,都选一样的,选D也可能正确
就不知道出题老师是怎么想的了!!因为是考试,建议选B