某电厂 220kV 升压站为双母线接线,在升压站NCS 系统配置设计中,下列哪些要求是符合规程的?
(A)NCS 系统包括站控层设备、网络设备、间隔层设备、电源设备
(B)NCS 站控层设备配置两台主机、一台操作员站、一台工程师站、一台防误操作工作站, 远动通信设备主机配置双套
(C)NCS 站控层设备配置两台主机与操作员站合用、一台工程师站、一台防误操作工作站, 远动通信设备主机配置双套
(D)NCS 站控层设备配置两台主机、两台操作员站、一台工程师站、防误操作工作站与操作员工作站共用,远动通信设备主机配置双套
NCS系统配置设计原则
小知识:发电厂网络计算机控制系统(NCS) 用于发电厂升压站的监控。
解答:依据《发电厂电力网络计算机监控系统设计技术规程》DL/T5226-2013
4.2.1:A正确,就考的4个标题,NCS 系统由站控层设备、网络设备、间隔层设备、电源设备组成。
4.2.3:操作员工作站应设置2套,B错误
4.2.2:NCS主机宜单独设置,也可与操作员工作站共用
4.2.5:防误操作工作站宜与操作员工作站共用
4.2.7:远动通信设备主机应双套配置
CD正确
本题正确选项是ACD