电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2154|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

380V配电问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-23 08:15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工地上临时用电专供变压器,到一级配电箱,二级配电箱,再到开关箱 电压都能达到400-410V有个22KW的电机一运转开关箱的电压就变低最低的时候只有340V是什么情况呀,从一级配电箱到开关箱有150米线,用的是4*16+1的铜芯电缆

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-7-25 14:10:25 来自手机 | 只看该作者
1变压器容量是否足够电机启动后电压恢复了吗?(11kw以上电机直接启动造成短暂降压是正常的)2如果启动后不能恢复电压可以改星三角降压启动

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-7-28 09:53:07 | 只看该作者
云淡风轻159 发表于 2019-7-25 14:10
1变压器容量是否足够电机启动后电压恢复了吗?(11kw以上电机直接启动造成短暂降压是正常的)2如果启动后不 ...

谢谢问题已经解决了    就是线台长了 再加上一级配电箱 的分线偏小