电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4363|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电工按启动按钮后电路运行,等按下停止按钮一分钟后停止运行,如何设计电路图?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-26 19:13:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电工按启动按钮后电路运行,等按下停止按钮一分钟后停止运行,如何设计电路图
介绍一个利用两根以上继电器组成的电机延时开机、关机控制电路图,如果不需要延时开机可将其延时时间调至0秒即可。其按钮SB1、SB2都是有它的常开触点,延时时间按照自己的需要购买。要求工作电压为380V比较简单,如用220V则需要将其电源另外接一根零线N过来。

这种工作状态的电路图如下图所示。
电工按启动按钮后电路运行,等按下停止按钮一分钟后停止运行,如何设计电路图?
延时开机: 按下启动按钮 SB1,其常开触点(3-5)闭合,接通得电延时时间继电器KT1线圈回路电源,KT1 线圈得电吸合且 KT1 不延时瞬动常开触点(3-5)闭合自锁, KT1 开始延时。经 KT1 一段时间延时后,KT1 得电延时闭合的常开触点(3-9)闭合,接通交流接触器KM 线圈回路电源,KM 线圈得电吸合且KM 辅助常开触点(3-9)闭合自锁,KM 三相主触点闭合,电动机得电运转工作,从而完成延时开机控制过程。在KM线圈得电吸合后,KM 串联在得电延时时间继电器 KT2 线圈回路中的辅助常开触点(11-13)闭合,为延时关机做准备。同时KM 串联在 KT1 线圈回路中的辅助常闭触点(5-7)断开,使KT1 线圈断电释放,触点恢复原始状态。
延时关机: 按下停止按钮 SB2,其常开触点(3-11)闭合,接通得电延时时间继电 器KT2 线圈回路电源,KT2 线圈得电吸合且 KT2 不延时瞬动常开触点(3-11)闭合自 锁,,KT2 开始延时。经 KT2 一段时间延时后,KT2 得电延时断开的常闭触点(1-3)断 开,切断交流接触器KM 和得电延时时间继电器 KT2 线圈回路电源,KM和 KT2线圈 均断电释放,KT2 所有触点恢复原始状态。在KM 线圈断电释放时,KM 三相主触点断开,电动机失电停止运转。KM 辅助常闭触点(5-7)闭合,为下次延时开机做准备。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 16:46

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表