一、全部电器总容量5000W,负荷不大,用【32A/2P断路器+漏电脱扣附件】即可。
如果考虑【需用系数】的话,25A规格也可。
二、计算公式:
Ijs=Kx*P/U/cosφ,其中:
Ijs-------计算电流;
Kx--------需用系数,家庭用电,Kx在0.5~0.7之间足够;
P---------安装容量,所有电器(插座也折算在内,每个100W估算进去);
cosφ------功率因数,民用电气线路按0.85~0.9估算。
得到计算电流值后,选择断路器可以套大1、2个规格的,但要注意,断路器与其所保护的线路之间要配套(指出线回路):
16A----------对应线路为BV-2.5;
20、25A------对应线路为BV-4;
32A----------对应线路为BV-6;
40A----------对应线路为BV-10(一般是住宅进线规格,对应40A电表)。
|
|