下面关于变电站节能要求的叙述,哪些是错误的?
(A)高压并联电抗器冷却方式宜采用自然油循环风冷或自冷
(B)电气设备宜选用损耗低的节能设备
(C)变电站建筑每个朝向的窗墙的面积比均不应大于0.7,空调房间应尽量避免在北朝向大面积采用外窗
(D)严寒地区的变电站,宜采用空气调节系统进行冬季采暖

解答:依据《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T5218-2012
13.2.2:A错误
13.2.1:B正确
13.3.4-1:C错误
13.4.2:D错误
本题正确选项是ACD