电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2097|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电流互感器能这样接线吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-22 02:02:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
科陆7339的电表,用于配电室低压抽屉柜的,A相没有电流,但是A相电压显示正常,初步怀疑A相的电流互感器故障,因为更换周期和配件采购较长,我有个想法避免电能计量偏低。
因为ABC电流互感器的接线柱分别是A1A2 B1B2 C1C2,
1.因为A相电流互感器故障,解开A相原有的接线,
2.将原B1接到A1上,取一段2.5mm的线,连接A2B1
3.其余接线不变。
即.将B相的电流互感器接进A1A2 B1B2接线柱,共同显示一相电流(前提是三相电流平衡),这样是否解决了在更换新互感器前,电能计量偏低的问题,请大神指点。

764e5102da94c46f6ef9d307f869c5f.jpg (144.13 KB, 下载次数: 276)

764e5102da94c46f6ef9d307f869c5f.jpg

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 12:10

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表