科陆7339的电表,用于配电室低压抽屉柜的,A相没有电流,但是A相电压显示正常,初步怀疑A相的电流互感器故障,因为更换周期和配件采购较长,我有个想法避免电能计量偏低。
因为ABC电流互感器的接线柱分别是A1A2 B1B2 C1C2,
1.因为A相电流互感器故障,解开A相原有的接线,
2.将原B1接到A1上,取一段2.5mm的线,连接A2B1
3.其余接线不变。
即.将B相的电流互感器接进A1A2 B1B2接线柱,共同显示一相电流(前提是三相电流平衡),这样是否解决了在更换新互感器前,电能计量偏低的问题,请大神指点。
|
|