 避雷器断路器(小型断路器)在雷电防护工程中的作用是当电源避雷器失效时,一个能把电源避雷器同电路断开的装置,它能防止当电源避雷器失效时接地短路故障电流损坏设备。
  串联在电源避雷器前端的小型断路器必须保证避雷器的短路承受能力。这种情况下,在过电流保护设备——小型断路器的响应时间内,所有雷电流必须通过避雷器泄入大地。但是在电流很大且持续时间过长时,超出断路器的短时耐受电流(I c w),断路器仍然会动作,使避雷器与被保护线路断开,因此,后续雷电流会沿线路继续传播,这就要求电源系统雷电防护时,应根据设备的重要性和所处的雷电环境采取多级雷电防护措施来避免设备遭受雷电损坏。并符合以下两个附加要求:
  1)电源避雷器失效情况下的间接接触防护。
  即小型断路器必须设计成能将失效避雷器在要求的时间内安全地从低压系统中切除。
  2)切断过高的电源续流。这对于安装在L P Z0区与L P Z1区交界处的B级电源避雷器尤为重要。为了保证避雷器的高标称放电能力,考虑到泄放雷电流时的电气和机械强度,B级电源避雷器几乎都是火花间隙型。这样在雷电干扰过后,火花间隙型避雷器产生的50 H z的电源续流必须安全地熄灭。这种电源续流可以和雷电流避雷器(B级)安装处的预期短路电流一样大,如果预期短路电流超过了避雷器的工频续流熄灭能力,避雷器前端的小型断路器必须切断工频续流。所以安装在B级避雷器前端的小型断路器的短路电流应尽可能大。
  断路器额定电流的选择:短时耐受电流(I c w)是衡量加装在电源避雷器前端断路器是否匹配的一个重要参数。它是指在一定的电压、短路电流和功率因数下,忍受0.05 s、0.1 s、0.25s、0.5 s或1 s而断路器不允许脱扣的能力断路器的分断能力。
  按I E E E P C 63.41.2/D4规定10/350与8/20的换算比例1:10计算,第一级能承受的雷电流为25 k A(8/20波形),因此,为了保证雷电流泄放入地时断路器不动作,断路器的短时耐受电流(Icw)应大于25 kA,保证电源避雷器在纳秒级的时间内将90%雷电流全部泄放入地。
  但是,对于各品牌小型断路器的短时耐受电流(Icw)值很多厂商没有给出,给雷电流防护工程中选择小型断路器的额定电流带来了不便。只能通过对不同品牌的小型断路器在雷击试验中获取一定的经验。
  对于某几个品牌D型曲线额定电流为63 A、32 A和15 A的小型断路器,用8/20μs模拟雷击发生器,电流从小到大对其进行冲击,考核微型断路器耐冲击能力。结果表明,在冲击电流为40kA、20 kA和10 kA左右时,断路器动作。
  因此,小型断路器的额定电流越大,能够通过的预期的雷电流越大,但是,随着断路器额定电流的增加,当雷电流通过是产生的残压也越大。