电力电容器运行中的放电声问题:
电力电容器在运行时,一般是没有声音的但有时会例外。造成声音的原因大致有以下几种:
1)套管放电
电容器的寺管为装配式者,若露天放置时间过长,雨水进入两层套管之间,加上电压后,就有可能产生劈劈啪啪的放电声。遇到这种情形时,可将外套管松出,擦干重新装好即可。
2)缺油放电
电容器内如果严重缺油,以致于使套管的下端露出油面,这时就有可能发出放电声。为此,应添加同种规格的电容器油。
3)脱焊放电
电容器内部若有虚焊或脱焊,则会在油内闪络放电。如果放电声不止,则应拆开修理。
4)接地不良放电
电容器的芯子与外壳接触不良,会出现浮动电压,引起放电声。这时,只要将电容器摇动一下,使芯子与外壳接触,便可使放电声消失。