一般中小型异步电动机多采用熔断熔体的方法来切断故障电流。
选择熔断器的熔体应注意以下几点:
(1)只有一台电动机时,熔体的额定电流应大于或等于电动机额定电流的1.5-2.5倍。如果电动机容易起动(容量较小,或者起动时不带负载或负载很轻),倍数可取得小些;如果电动机起动困难(容量大,或者起动时带有重负载),则倍数应取得大些。
常用异步电动机的熔体额定电流见下列。
①电动机容量(千瓦)=2.8KW,熔体额定电流(A)=10-15A;
②电动机容量(千瓦)=4.5KW,熔体额定电流(A)=15-25A;
③电动机容量(千瓦)=7KW,熔体额定电流(A)=25-35A;
④电动机容量(千瓦)=10KW,熔体额定电流(A)=30-50A;
⑤电动机容量(千瓦)=14KW,熔体额定电流(A)=45-70A;
⑥电动机容量(千瓦)=20KW,熔体额定电流(A)=60-100A;
⑦电动机容量(千瓦)=28KW,熔体额定电流(A)=90-150A.
(2)—条线路有几台电动机运行时,总熔体的额定电流可按下式计算:
总熔体额定电流≥(1.5-2.5)×最大容量电动机的额定电流+其余电动机额定电流的总和
应该指出,熔体的额定电流不得大于变压器的额定电流。否则,短路时可能烧毁变压器。
选择熔体时,必须注意,熔体额定电流过小或过大都是不合理的。如果熔体额定电流太小 (例如等于电动机额定电流),由于电动机的起动电流是其额定电流的 4-7 倍,这么大的电流通过熔体,会使熔体立即熔断,造成电动机不能起动;如果熔体额定电流太大(例如等于电动机的起动电流),则在发生短路故障时,很大的短路电流通过电动机,可能在熔体熔断之前,电动机已经烧毁。因此,必须合理选择保护电动机用的熔断器熔体。
|
|