有哪些原因会导致PLC自动重启,怎样检查确认故障点,怎么解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-17 17:16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪些原因会导致plc自动重启,怎样检查确认故障点,怎么解决,对于这个问题在实际应用中很少见的,常见的是PLC发生故障就停止了,不会自动重启的,除非电源断电后又上电。我遇到到PLC的情况有两种,1是PLC与触摸屏的接口有松动现象,2PLC的地线断了,像工控控制有时候会莫名的出现问题。
1.PLC与触摸屏的连接线出现问题,由于机器震动的原因导致PLC的422接口出现松动,在设备运行到中间过程停止,等人过去看的时候发现PLC是正常的情况很奇怪,就专门盯住这台设备,终于在一次生产过程中发现触摸屏出现PLC无响应的提示,观察PLC发现它的RUN指示灯变红了,用手去动一动接口发现指示灯变绿又好了,但此时的工件已经报废,后面把422的圆头针插紧一点恢复正常,如下图的,这个422接口除了与触摸屏进行通讯外,还能下载、监控程序,如果频繁拔插会导致其连接不灵敏。从连接情况看这种情况会影响触摸屏的通讯应该不会导致PLC出现故障,但实际中就会出现,可能其内部电路发生了改变导致。
2.PLC的接地端断开会导致PLC保护重启,在PLC电气控制柜中有变频器等强电干扰源,电机、设备等由于绝缘问题可能带电,这些因素可能会导致PLC受到保护停止工作,在外部器件稳定以后又正常运行。这种情况也说不好,因为它不是经常出现,偶尔会遇到一次。在这里做好PLC隔离保护工作即可,如地线、模拟量采用隔离开关等措施减少这类情况的发生。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-6-17 17:16:26 | 只看该作者
电磁干扰导致的。一般在软件里有一种叫看门狗的程序,他的作用是,当处理器运行异常时,使处理器复位重启。之所以叫看门狗,是他像一个狗,主人睡着了,他就叫醒主人。所以,重启的过程是,电磁干扰导致处理器异常,惊动了看门狗程序,使处理器重启。