家居用电配小型断路器按照照明回路、电源插座回路、空调回路、电热水器回路分开布线
总开关选2P40A、63A小型断路器,必须带漏电保护;
照明回路一般选择10A、16A小型断路器;(线用硬芯单股1.5平方铜线)
插座回路一般选择16A、20A的漏电保护开关;(线用硬芯单股1.5平方铜线)
厨房,卫生间一般选择20A,25A左右的漏电保护开关;(线用硬芯单股2.5平方铜线)
1P,1.5P空调回路一般选择16A-25A的小型断路器;(线用硬芯单股2.5平方铜线)
3-5P柜机需要25A-32A;(线用硬芯单股4平方铜线)
工厂用电配塑壳断路器,需要根据负载额定电流来选用
估算方法,一千瓦约2A,比如30KW的电机额定电流大概60A,如果采用软启动或者星三角启动方式,这种启动方式,启动电流较小可以选小一点,80A~100A。
如果是直接启动,启动电流很大的话就要选择125~160A的开关了,不然启动的时候开关容易保护跳闸。电机类负载应该使用电机保护型断路器。
|
|