不同的电压等级,额定电流不一样,电压越高,额定电流越少,电压越低,额定电流越多。
如果2000kvA变压器的10KV/400V变压器
根据公式,变压器的容量 S=UI√3
一次侧额定电流 I=P/U √3=2000/10/1.732=115.77A =116A
二次侧额定电流 I=P/U √3=2000/0.4/1.732=2886.84A=2887A