DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-24 12:12:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司收购了一条放置了2年的二手生产线,通电后发现了生产线的西门子MP277按键屏,画面显示数据一下子有一下子没有,表明是通讯异常。
DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
那就顺藤摸瓜先检查DP通讯线及DP头是否有异常,检查到CPU上时发现了问题。
DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
操作屏是接在MPI上的,非常奇葩的DP头接线,使用硬铜接地线直接缠绕在DP线屏蔽层上,屏蔽层并没有压在DP头内屏蔽压板上,且这条DP线屏蔽层因为现场环境及二年左右时间电柜内电器件没有通电,只是简单的放置一些干燥剂而已,屏蔽层已经严重氧化一碰就断,重新剥开DP线的绝缘皮,找到屏蔽层比较好的位置后剪短重新正规做DP头,通讯就正常了。
DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
拆除了原先使用的硬铜线缠绕在DP上的接地线。

DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
国内设备制造厂,技工水平参差不齐啊,不按规矩做事,随意性很强,随着时间的推移问题就会显示出来,本案例的DP线不是西门子原装线,现场环境也不好导致了屏蔽层过早氧化失效造成了通讯问题。