三相五线制实际是从变压器中性点上引出两根电线,一根作为工作零线,一根作为保护零线(说地线是不准确的)。正常时,工作零线有电流流过,而保护零线是没有电流流过的,只有电气设备线路绝缘损坏,碰到外壳时保护零线才有电流流过,通过整定的继电保护装置动作,切断电源,保护人身安全。
同一系统中严禁保护接零和保护接地混用,因为当外壳接地的设备发生碰壳漏电,而引起的事故电流烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个零线对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外壳对地都有110V电位,这是很危险的。所以,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。即使熔丝符合能烧断的要求,也不允许混合接法。因为熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错。
我国配电变压器的低压侧中性点是直接接地的,这一点叫电源O点。从接地的中性点处分别引出两根绝缘导线,一根为零线(N线),另一根PE线,这两根线除在变压器中性点处接在一起外,在之后一直到负荷末端,必须绝缘良好,不准再有电气连接,因此PE线上对地电压始终为零,始终无电流流过,它的作用是使人员免受电击,保护人的安全。A、B、C三相加上N、PE线,就成了三相五线。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-4-10 18:29:09 | 只看该作者
N线与PE线绝不可混用,必须严格分开。负载的零线与地线不能同时接在N线上,更不能接在PE线上。