电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3041|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

配电系统漏电能用万用表测量出来吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-6 08:26:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要想测量漏电,首先要弄清楚什么是漏电,发电厂那边输出的是三相交流电,中性点是直接接地的,零线和地线直接短接到一个点上,和大地是等电位的。这条中性线分出两条线,一条是零线,用来参与工作的;而另外一条是地线,是保护用的,在三相不平衡的时候,零线会有电流流过,回到发电厂的中性点,形成回路,而地线是不应该会有电流的。相线(火线)之间,相线和零线之间,相线和地线之间,理论上要完全绝缘的,这样有多少电流从相线流出去,要有多少相电流从零线流回到中性点,一一对应的。如果因为绝缘层击穿了,或者绝缘层电阻变小了,相线的电流,有一部分流入地线,通过大地回到了发电厂的中性点,流过相线的电流矢量和比流过零线的电流多了,这种情况就叫漏电了。
配电系统漏电能用万用表测量出来吗?
这是TN-S 三相五线制的供电原理图,正常情况下,i1+i2+i3=iN,ip=0。当发生漏电时候,ip不再为零,i1+i2+i3>iN,如果ip>30毫安,漏电保护开关也会起跳闸的。
理论上,如果知道某个用电负载漏电了,它的地线上会流过漏电流,断开这条地线,使用万用表的电流挡,是可以测量到这个漏电流大小的。
配电系统漏电能用万用表测量出来吗?
实际上,串联测量是比较麻烦的,而且如果设备带电了,又没有装漏电保护,这样去断开接地线测量,是非常危险的。如果设备带电了,对地多少会有一定的电压,也可以利用交流电压挡去测量设备外壳与大地之间的电压,正常应该是接近0伏的,接地电阻大概是4欧,如果有4伏左右,就已经有1安的漏电流了,非常惊人。
配电系统漏电能用万用表测量出来吗?
这种通过电压来测量漏电,实际中会有点用处,比如触摸某台设备,有麻麻辣辣的感觉,可以用万用表这样简单测量一下。有人说用在断电情况下直接用电阻档测量用电负载的火线和零线之间的电阻,也可以判断是否漏电,实际上一般情况下是测量不出来的,因为万用表的电池只有9伏,而绝缘电阻一般非常大,除非是已经漏电到接近短路了,才可以勉强测量出来的。
配电系统漏电能用万用表测量出来吗?
漏电就是绝缘电阻变小了,这种情况需要使用兆欧摇表了测量,因为摇表可以通过手摇发电机产生几百伏甚至上千伏高压来测量,它才是真正测量绝缘和漏电的工具,而万用表并不专业的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-3 11:13

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表