6平方毫米,4平方毫米和2.5平方毫米的铜线能负载的最大功率计算方式:
一般按6A/mm2计算,可保证连续使用并安全;
6mm2×6=36A36A×220V=7920W
4×6=24 24×220=5280W
2.5×6=15 15×220=3300W
选线口诀(电流和截面)是:
10下五,100上二;25.35,四.三界;70,95,两倍半;穿管.温度八.九折;裸线加一倍;铜线升级算。
常用导线规格:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。
不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。
如:2.5平的铜线=4平的铝线 5×4=20A 再加上穿管20×0.8=16A的电流;
也就是说选2.5平的铜线或4平的铝线,它们再穿管的境况下可带的16A的电流。
国标GB4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)
铜芯线截面积,允许长期电流:
2.5平方毫米 (16A~25A)
4平方毫米 (25A~32A)
6平方毫米 (32A~40A)
2.5平方毫米 (13A~20A)
4平方毫米 (20A~25A)
6平方毫米 (25A~32A)
举例说明:
1、每台计算机耗电约为200~300w(约1~1.5a),那么10台计算机就需要一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000w(约14a),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25a(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方
毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前) 进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13a(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5a(1.2匹),电热水器10a,微波炉4a,电饭煲4a,洗碗机8a,带烘干功能的洗衣机10a,电开水器4a;
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10年必须更换。
国标允许的长期电流:
4平方是 25-32A
6平方是 32-40A
这些都是理论安全数值,极限数值要大些。
2.5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500w. 4平方的8000w,6平方9000w没问题的。
家庭电线规格的选用,应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆。
线路最大电流容量计算公式:Imax=w/u×k
其中:
Imax—为线路最大电流容量,单位A
W—家用电能总功率,单位W
U—家用额定电压,单位V
k—过电压的安全系数,数值一般取1.2~1.3
算出电流来后,再算需要电线截面积。
对于铜线:电流等于8×(S的0.625次方) S为电线的截面积,单位为平方毫米,就可以求出来截面积了,国家标准也有规定,多大的截面过电流多少,下面列举一点常用BV、BVV、BVVB型电线在空气中的最大载流量。
导体标称截面,允许截流量(A):
根据上面载流能力公式计算出家庭用电的最大需求电流量,然后根据表里不同截面的电线所能承受的最大载流能力来选取恰当的电线。
如家用总功率为5000W,额定电压为220V,根据上式计算得电流值为27.24~29.51A,经与上表核对,选用2.5mm2的铜线较为合适。
|
|