一般压力变送器4-20mA都是2线制,24V供电,输出4-20mA电流信号,压力变送器到现场后好多人不知道怎么接线,下面是压力变送器现场接线步骤。
  • 打开压力变送器后盖,你会看到有四个接线端子,OUT正负和TEST正负,这里我们接OUT正负,TEST正负是出厂,厂家用来标定压力变送器用的,现场使用就不用管着两个端子的有什么作用,直接OUT正负就行。
    压力变送器怎么接线?压力变送器现场接线步骤
  • 如上图所示,24V电源供电,24V+接OUT正,24V-接OUT负。【完成接线】
    压力变送器怎么接线?压力变送器现场接线步骤
  • 通上电后,压力变送器就正常显示。

    压力变送器怎么接线?压力变送器现场接线步骤
  • 这个是压力变送器现场安装好的图片,那么压力变送器安装注意事项:1焊接底座,截止阀,垫片,防爆管(或蛇皮管)这些都是要注意的。
    压力变送器怎么接线?压力变送器现场接线步骤
压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。四线制的压力变送器有两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。
备注:
1、切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
2、切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
3、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;5、测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器。