不同应用,不同要求,将会出现不同的接地电阻柜的设计方案。现有高压发电机组接地电阻柜有两种设计方案:
1. 每台发电机组配置一个接地电阻柜。接地电阻柜由高压接触器或断路器,接地电阻,接地保护继模块组成。如并机系统,则需加装一个plc控制模块,用于控制每个接地电阻的断路器在正确的时间闭合或断开。因为在多台高压并机系统中只允许一台高压柴油发电机组接地。如下图:
优势和缺点: 每台高压柴油发电机组配置一个接地电阻柜,在改造工程中灵活方便:既可以适用于每台柴油发电机组单机运行,又适合多台柴油发电机组并机运行。加在增加机组时也方便。 缺点是:由于每台柴油发电机组均有接地电阻,接地故障继电器和CT,占地面积多 ,投资成本高。如有两个或以上接地电阻同时接地,接地保护模块容易产生误动作。
2. 多台柴油发电机组共用一个接地电阻,接地电阻连接采用多个高压接触器控制。整个系统配置一套接地电阻柜。接地电阻柜由一个接地电阻,多个高压接触器和一个接地保护模块组成。如下图:
优势和缺点: 多台柴油发电机组共用一个接地电阻,减少了接地电阻的投资,同时也减少了占地面积。 但在改造工程中,如柴油发电机组需单机运行,需另外增加接地电阻柜。
|
|