电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3531|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变频器供电电源异常表现的形式

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-12 12:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器供电电源异常表现的形式有:缺相、电压波动、瞬间停电,有时几种异常形式同时出现。
    (1)缺相。虽然二极管输入及使用单相控制电源的变频器,在缺相状态也能继续工作,但在电源缺相时整流器中个别器件电流过大及电容器的脉冲电流过大,变频器若在供电电源缺相时长期运行将对变频器的寿命及可靠性造成不良影响,并导致调速系统的性能下降,变频器电源系统应设有缺相保护和缺相报警装置。
    (2)电压波动。造成变频器供电电源的电压波动有系统的原因,如同一个供电系统内出现对地短路及相间短路故障而引起的电压波动,也有在同一个供电回路内有直接启动的大电动机和电弧炉等设备启动或运行而引起的电压波动,对此变频器的供电系统可采取与其他用电设备不在同一配电变压器供电,以减小相互的影响。
    (3)瞬间停电。对于数毫秒以内的瞬时停电,变频器的控制电路仍能工作正常。但瞬时停电如果达数10ms以上时,通常不仅控制电路误动作,主电路也不能供电,变频器将停止运行。对于要求瞬时停电后继续运行的变频调速系统,在系统设计时应选择具有瞬间停电功能的变频器,外部控制回路应设有瞬停补偿方式和测速单元。当电源恢复后.通过速度追踪和测速电动机的检测来防止在系统加速时的过电流。对于要求必须连续运行的变频调速系统,要对变频器加装自动切换的不停电电源装置。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-2-12 14:32:52 | 只看该作者
感谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 12:54

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表