(1)根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇表。
(2)应由两个及以上人员进行测量操作。
(3)测量前,必须验明被测设备三相确无电压,也无突然来电的可能性。
(4)摇表的引线不能编织在一起。
(5)必要时,用一金属遮护环包在绝缘体表面经导线引至屏蔽端子,以消除泄漏电流的影响。
(6)测量前,要试验摇表良好;将其两根引线短接,然后慢慢一摇,表针指示为0表明表计良好。
(7)将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(戴绝缘手套或用其它绝缘工具)。
(8)一定要保持摇表的转速快速且均匀。
(9)当被测设备具有大的电容或电感存在时,要经过充分长的时间后,再读出摇表指示的绝缘值。吸收比 ≥1.3。
(10)分别测完相对地绝缘后,必要时还要测量相间接通。
(11)当被测设备具有大的电容或电感存在时,在测完绝缘后,应对被测设备放电,防止静电伤人。
(12)做好记录。