电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7118|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

低压电流互感器的安装说明

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-25 19:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      安装步骤如下:
      电流互感器P1面对电流进线方向互感器的两 接线端子 一端接 电流表。出电流表后, 另一端并接接地.
     电流互感器的安装规范
  (1) 电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。
  (2) 同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。
  (3) 电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。
  (4) 低压电流互感器二次侧可不接地。因为低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,能承受的最高电压基本一致;另外二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平降低,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用(如受感应雷击)时损坏。从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-1-25 19:57:49 | 只看该作者
注意事项:
1 电流互感器运行时,副边不允许开路。
2 电流互感器一次被测电流磁势I1N1在铁芯产生磁通Φ1;
3、电流互感器二次测量仪表电流磁势I2N2在铁芯产生磁通Φ2;
4、电流互感器铁芯合磁通: Φ = Φ1 + Φ2;
5、因为Φ1、Φ2方向相反,大小相等,互相抵消,所以 Φ = 0;
6、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,电流互感器铁芯磁通很强,饱和,铁心发热,烧坏绝缘,产生漏电;
7、若二次开路,即 I2 = 0 ,则:Φ = Φ1,Φ在电流互感器二次线圈N2中产生很高的感生电势e,在电流互感器二次线圈两端形成高压,危及操作人员生命安全;
8、电流互感器二次线圈一端接地,就是为了防止高压危险而采取的保护措施;
因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备.