电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7459|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

变压器容量等级

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-1-25 09:07:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  变压器通常分为油浸式变压器与干式变压器两种,它们的代表分别为S11-M型变压器和如SCB10变压器,由于油浸式变压器用油作为绝缘介质,因此容量往往做的更大,而干式变压器的容量规格则容易较小。
  1、浸式变压器容量等级
  (1)6kv与10kv系统:10kva、20kva、30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;
  (2)35kv与60kv系统:315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;
  (3)110kv及以上系统:3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、8000kva、10000kva、12500kva、16000kva、20000kva等。
  2、干式变压器容量等级
  (1)6kv与10kv系统:10kva、20kva、30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;
  (2)35kv系统:30kva、50kva、80kva、100kva、125kva、160kva、200kva、250kva、315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;
  (3)60kv系统:315kva、400kva、500kva、630kva、800kva、1000kva、1250kva、1600kva、2000kva、2500kva、3150kva、4000kva、5000kva;
  (4)110kv及以上系统:3150kva、4000kva、5000kva、6300kva、8000kva、10000kva。
  变压器容量的计算公式
  变压器容量应根据负荷来选择,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
  即:β=S/Se-------公式(1)
  式中:S为计算负荷容量(kVA)Se为变压器容量(kVA);β为负荷率(通常取80%~90%)
变压器容量等级
  关于变压器容量计算的一些问题
  1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;
  2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;
  3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;
  4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;
  5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的;
  6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时);
  7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的!
  8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。