网络化的楼宇自控系统,指的还是DDC的通信接口采用网络接口,组网基于以太网架构。至于系统中的传感器和执行器,还是要接到DDC的I/O口上面的。
当前楼宇自控的组网设计就是两种:以太网架构和工业总线架构。
当前的楼控系统都是分为三层:
顶层——由服务器、工作站、软件平台组成。
中间层——由通信网关、集成接口、数据传输设备组成。
终端层——由DDC、执行器、传感器组成。
附上两张楼宇自控系统的系统图对比一下:
网络化的楼宇自控系统如何设计
以太网架构的楼宇自控系统
网络化的楼宇自控系统如何设计
总线架构的楼宇自控系统
可以看到顶层和底层基本不变,有变化的是中间层。
如果采用总线形式,那么DDC的通信接口可以是MODBUS或者LONWORKS等等,然后以手拉手的模式通过通信线缆连接,数据上行接入网关(通信管理机),转换为以太网协议,接入软件平台进行管理。
如果采用以太网形式,那么DDC的通信接口直接就是网口,可以不经过网关转换,直接通过计算机网络系统接入软件平台。
其他区别不大。
网络化的楼宇自控系统,如何设计:
1、确定控制对象和范围,比如空调、供配电、给排水、送排风、电梯、照明等系统。
做出楼宇自控点表,有了点表,基本上就确定了DDC、传感器、执行器的数量。
有两点有要注意:
第一点,不能计算出总的点位(DI/DO/AI/AO)数量后,直接一个除法除掉DDC的接口数量就得出DDC的数量,这样是不对的。要按区域和功能对DDC进行拆分,否则后期会非常麻烦,轻则增加DDC数量,重则设计推翻重来。
第二点,有联动要求的设备,必须接入到同一个DDC内,不能跨越几个DDC,保证系统联动的可靠性。
2、做出针对性的方案,编制工程量清单。
这里就涉及到组网的模式,要做好设备选型,明确设备的规格型号和技术要求。对于检测精度和调节精度做出要求,对传感器的材料和执行器的驱动模式做出要求,做到这里,基本上已经明确了设备品牌。
3、图纸。图纸包括监控原理图、系统图、施工平面图和控制箱接线图。
监控原理图体现了监控需求,做的时候要和暖通、水电设备厂家做技术对接;
系统图则明确了组网模式,规划了设备点位,定义了监控的范围,明确了设备及系统之间对接的接口,编制了设备编号;
施工平面图用以指导现场施工,所以要对设备的安装位置进行定位(包括平面位置、安装位置、设备分布等),对桥架、管路和线缆进行描述(起点和终点、规格型号、数量、安装高度、路由走向、安装方式)等。
控制箱接线图包括两个,第一个是生产图纸,图纸要明确控制箱的规格、安装方式、设备排布及接线等、要给现场接线预留端子;第二个是现场的接线图纸,控制箱装到了现场,线缆也敷设到位,要接线了,哪根线接到那个端子上,要明确。