行车接触器经常烧坏的原因和解决方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-12-4 22:00:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、行车接触器经常烧坏的原因
由于行车带负荷起动时,电流很大,加之动作频繁,接触器很难承受,经常烧坏。
1、、交流接触器是行车控制系统中主要电气元器件之一,其故障率高也是最高的,交流接触器动静触点粘连的故障,常常会使电机烧坏,导致维修与更换的费用高、停机时间长,影响正常生产。
2、交流接触器动静触点粘连,其主要原因是交流接触器所控电机在交流接触器断开电源时,产生的电弧烧灼动静主触点造成的。而电弧的大小取决所带电机的电流大小,是否超过交流接触器额定电流多少,超过的越多,电弧灼伤动静主触点程度越厉害。
3、当交流接触器动静触点的金属材料银元素减少到一定程度,且动静主触点的表面已出现严重的不平凹凸时,动静主触点所能承载的电流已远远低于额定电流时,动静主触点就会发生粘连。这种现象常发生在频繁动作、快速换向的控制系统中。如起吊机、正反运行的设备等。
二、行车接触器经常烧坏的解决方案
用无触点接触器替换交流接触器,可以杜绝接触器触点烧损,延长电机寿命。
1、无触点正反转接触器,采用过零导通,通断时没有火花,这样在导通时对电机线圈的绝缘就没有冲击,电机启动平稳,对所拖动的同步带或斜齿轮也没有冲击,可大大延长其使用寿命。
2、普通接触器是随机的没有过零通断的功能,而且在通断时都会产生火花,这样在普通接触器通断时经常(尤其是在90度附近)产生瞬间高电压,这个高电压对电机绕组线圈有很大的冲击,使得每次启动和停止时的不一致对电机和拖动机械造成冲击,加速电机线圈发热和机械磨损。
3、无触点正反转接触器采用双向可控硅,功率留有足够余量,优质环氧树脂彻底灌封,不受环境因素影响,集成散热片,散热好,使用寿命稳定且长,而且过载能力强,不易损坏,电路设计上充分考虑了精确定位,速度可达60次/分钟通断而定位准确,同时也对快速通断对电机的冲击做了处理。
适用于恶劣环境,频繁启动和精确定位的场所,既能增加散热效果又能起到接地安全效果,安装方便,可靠不易损坏,能大面积使用而不增加控制柜体积,适合大面积使用。